USV Kapazitäten

D

dPo2000

Hallo,

weiß jemand anhand welcher Größen ich die Kapazität einer USV berechne ? Habe fünf PC à 300 Watt und würde mir gern eine USV anschaffen die diese schützt. Ich weiß das es bei APC einen Online Berechner gibt, aber ich möchte lernen welche Größen dahinterstehen. Wäre nett wenn mich jemand aufklärt :] ...


Danke für eure Zeit.

MfG,
dPo



P.S.: Google brachte mir keine große Hilfe :[
 
alle usv werden in VA
Volt/Ampere angegeben
Die korrecte Umrechnungsformel ist

Watt mal wurzel2 (1,41)
aber ich runde gerne auf
sprich W * 1.5 = VA

sprich dein 300W PC braucht 450VA USV

Das ist die sogenannte Volllast
Hier kommt der dicke Daumenwert :)
USV unter Volllast = 5 Minuten Überbrückungszeit dann Akku der USV leer

Mehr Überbrückungszeit = mehr VA

Bei Halblast (900VA) kommt eine Überbrückungszeit von ca 20 Min raus

also 5 * 300 W = 1500W = 2250VA
für 5 Minuten
4500 VA für 20 Minuten

Nachtrag: Und dann kommen noch die ganzen Versionen dazu: Standby/LineInteractive/Online :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück